In alten Elektroinstallationen hat man eine "klassische Nullung" durchgeführt, um Kabel zu sparen: Die Schutzkontakte der Wandsteckdosen sind mit dem blauen Rückleitung (Nulleiter) verbunden, und im Keller ist blau geerdet
Korrekt.
Das funktioniert solange, bis die blaue Rückleitung vor der Erdung im Keller Kontaktprobleme hat. Z.B, wenn in Verteilerdosen die blaue Rückleitung aus der Lüsterklemme herausrutscht...
...und die Spannung bei Körperschluss nicht über den (unterbrochenen) Schutzleiter des Gehäuses, sondern durch den menschlichen Körper (zurück)fließt.
Dann ist die richtige Erdung der Schutzkontakte nicht mehr gegeben, und an den Schutzkontakten angeschlossene Blechgehäuse haben Spannung gegen Erde.
Sind z.B. die Abschirmungen von Audioleitungen am Gehäuse verbunden und somit mit den Schutzkontakten der Steckdose verbunden, liegt nun an den Audioleitungen Spannung gegen Erde an.
Der Null-Leiter führt aber doch meines Wissens überhaupt keinen Strom ?
Das hieße ja ich würde permanent in meiner Küche eine gefeuert bekommen.
(Altbau - Einziger Raum mit klassischer Nullung).
Das ist aber nicht der Fall !
Anders ausgedrückt: der "Erbauer" dieser Technik hätte es ja förmlich darauf angelegt das im Betrieb bei "intakter Verdrahtung" das Gehäuse permanent unter Spannung steht.
Kann doch nicht sein.
Ich verstehe Deine obige Schilderung so:
Der Schutzleiterkontakt wurde im innenren der Steckdose mit dem Null-Leiterkontakt gebrückt.
Der Nulleiter ist im Keller auf der Klemme aufgelegt.
Wird jetzt die Verbindung des Null-Leiters im Keller aufgetrennt, ist das stückchen Draht des Schutzleiters im inneren der Steckdose weiterhin noch intakt.
Bei eingestecktem Stecker würde nun bedeuten, dass die Spannung vom stromführenden Leiter zur Klemme des Null-Leiters wandern will. Da dieser Weg aber im Keller unterbrochen wurde, sucht sich der Strom den kürzeren Weg über den in der Null-Leiterklemme gebrückten Draht zum Schutzleiterkontakt.
Das Gehäuse führt jetzt Spannung.
Richtig ?
@Nachtsum11imFriedhof
1 bsi 6 - Das sind keine FI's, sondern stinknormale Sicherungsautomaten B-16.